Messagepar wilson2 » 12 Déc 2013 16:16

Bonjour à tous; je possède un Holiday Rambler 2008 avec un système AQUA HOT 450 DE je trouve q`il boucane

J`ai changé le filtre recommandé un Graber

J`ai changé la buse recommandé .035

j`ai ajusté les électrodes avec le gabarit fournis

quelqu`un peut il m`aidé

Merci Mario

Membre Honoraire du Forum VRcamping
Avatar de l’utilisateur
Messages: 17208
Inscrit le: 05 Jan 2007 17:21
Localisation: Avec Hélène
Région: Duberger

Re: AQUA HOT 450 DE

Messagepar A. Martin » 12 Déc 2013 17:06

Bienvenue Wilson2 sur le forum . Vérifiez si il ne manque pas d'air sa fait le même effet .
André

Membre Bronze du Forum VRcamping
Avatar de l’utilisateur
Messages: 3544
Inscrit le: 07 Fév 2012 12:29
Localisation: St-Jérôme
Région: Laurentides

Re: AQUA HOT 450 DE

Messagepar Dandau » 12 Déc 2013 20:57

Comme il vous est suggéré par A. Martin, l'air pourrait être une cause de votre problème.

En effet, pour avoir une bonne combustion, il vous faut avoir un mélange bien calibré du combustible et de l'air. Puisque vous avez remplacé le filtre ainsi que la buse d'injection, il se pourrait qu'il y ait une certaine obstruction de l'arrivé de l'air dans la chambre de combustion.

Regardez pour découvrir une cause qui produirait une restriction de l'arrivé de l'air, soit par exemple un conduit "écrasé" ou obstrué par un corps étranger, nid d'un animal particulier, etc.

Lorsque le brûleur fonctionne, un mécanisme "turbine ou fan" pompe l'air de l'extérieur pour la soufler dans la chambre de combustion. Ce mécanisme est généralement intégré au moteur du brûleur.

Si le moteur du brûleur ne tournait pas au régime approprié pour une raison donnée, voltage trop bas, frottement dans les roulements etc, cela diminuerait aussi le débit d'air.