Inscription

120 volt vs géneratrice

Avatar de l’utilisateur
Messages: 84
Inscrit le: 02 Juil 2008 10:10
Localisation: St.Charles Borromée
Région: Lanaudière

120 volt vs géneratrice

Messagepar BigBleu » 21 Mai 2013 10:16

Qu'est ce qui arrive si je fait partir ma génératrice,
et que je suis connecté sur le courant de 30 A. ?
Attend-moi j'arrive

benji1992

Re: 120 volt vs géneratrice

Messagepar benji1992 » 21 Mai 2013 10:21

Il existe une boîte de transfert installée dans le VR qui coupe automatiquement l'une ou l'autre des alimentations électriques.

Avatar de l’utilisateur
Messages: 84
Inscrit le: 02 Juil 2008 10:10
Localisation: St.Charles Borromée
Région: Lanaudière

Re: 120 volt vs géneratrice

Messagepar BigBleu » 21 Mai 2013 10:24

OK Merci
Attend-moi j'arrive

Membre Bronze du Forum VRcamping
Avatar de l’utilisateur
Messages: 3546
Inscrit le: 07 Fév 2012 12:29
Localisation: St-Jérôme
Région: Laurentides

Re: 120 volt vs géneratrice

Messagepar Dandau » 21 Mai 2013 11:09

Pour plus de précision, les VR munis de la boîte de transfert dont fait allusion benji1992, ont généralement une particularité qui est bonne à connaître pour la compréhension de son fonctionnement: par l'intermédiaire d'un petit circuit électronique, cette boîte de transfert surveille la présence ou l'absence de la tension 120 volts AC du terrain de camping.

En l'absence de cette tension de 120 volts, votre circuit électrique du VR est branché automatiquement sur votre génératrice, prêt à être alimenté dès que vous démarrer la génératrice. Ainsi, si vous démarrer la génératrice alors qu'il y a du 120 volts AC sur le câble de branchement de votre VR, la génératrice produit sa tension 120 volts AC mais aucun courant ne circule de celle-ci puisque la boîte de transfert bloque cette tension à l'intérieur de la boîte de transfert et laisse passer le courant provenant de la prise électrique du camping.

Au moment d'une panne électrique du terrain de camping par exemple, la boîte de transfert détecte l'absence de tension 120 volts du terrain et bascule le circuit électrique du VR sur la génératrice qui alors, alimente votre VR.

Au moment du retour de l'alimentation électrique du terrain de camping, vous devez vous même arrêter le fonctionnement de votre génératrice pour que la boîte de transfert bascule votre VR sur l'alimentation électrique du terrain de camping sinon, votre VR continuera à être alimenté par la génératrice tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas effectué cette manœuvre ou alors jusqu'à ce que la génératrice tombe en panne de carburant.

Comme vous l'a mentionné benji1992, il n'y a alors aucun danger à la faire fonctionner pendant que vous êtes raccordé à une prise électrique sauf qu'il n'est pas recommandé de la faire fonctionner lorsqu'il n'y a aucune charge de raccordée sur celle-ci.

Dandau
Monaco Dynasty Accepter les autres tel qu'ils sont, c'est également se respecter soi-même!

Retourner vers Électricité/Batteries/Génératrice/Chargeur

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités