Génératrice Cummins Onan 5.5 HGJAB
J'ai besoin d'info sur ma génératrice. Hier, je l'ai fait partir à quelques occasions et tout fonctionnait normalement. Ce matin, la génératrice fonctionne bien mais aucun courant se rend à ma boîte de transfert. Selon le manuel d'instruction, j'ai vérifié les 2 disjoncteurs qu'il y a sur la génératrice mais on me dit dans ce manuel qu'il y a des codes de trouble si la lumière clignote ou pas. La mienne clignote sans arrêt en même temps que la génératrice fonctionne. Le voyant se trouve sous le bouton de démarrage à l'extérieur sur la génératrice même.
Merci
Michel
Merci
Michel
Ram 2500 Big Horn 2020 Hémi 6.4 litres Diff. 4.10
Fifthwheel Durango 2500 2016 36 pieds.
Fifthwheel Durango 2500 2016 36 pieds.
- A. Martin
- Membre Honoraire du Forum VRcamping
-
- Messages: 17208
- Inscrit le: 05 Jan 2007 17:21
- Localisation: Avec Hélène
- Région: Duberger
Re: Génératrice Cummins Onan 5.5 HGJAB
Quand sa flashe regarde si il y a un temps d'arrêt genre 4 flashes temps d'arrêt et 2 flashes temps d'arrêt et sa recommence . Sa donne un code de trouble .
André
Re: Génératrice Cummins Onan 5.5 HGJAB
Bonjour
Après verification aujourd'hui si je lis bien les lumières qui clingotent j' ai un code 37 ???
Voir concessionaire Cumming
Michel
Après verification aujourd'hui si je lis bien les lumières qui clingotent j' ai un code 37 ???
Voir concessionaire Cumming
Michel
Ram 2500 Big Horn 2020 Hémi 6.4 litres Diff. 4.10
Fifthwheel Durango 2500 2016 36 pieds.
Fifthwheel Durango 2500 2016 36 pieds.
- x13
- Membre Bronze du Forum VRcamping
- Messages: 3694
- Inscrit le: 11 Sep 2007 05:11
- Localisation: St Jean sur Richelieu
- Région: Montérégie
Re: Génératrice Cummins Onan 5.5 HGJAB
Si on se fit à ce que j'ai trouvé, ça peu être plusieurs choses qui cause ton problème.
Voici d'ailleurs le texte en anglais qui donne la réponse, si tu n'es pas bon en anglais, tu peu faire une traduction avec Google traduction:
I'll assume it's an HGJAB model generator.
An error 37 can be tricky, and it sounds as if the shop you have it at knows this. There are a wide range of items that can trigger this error, but in many cases I've repaired it's the drive belt slipping due to a seized tensioner pulley.
The only definitive way to find exactly what's wrong is for the service center to hookup a load bank to your generator while it's in the coach and tell-tale voltmeters on a break-out box. As it's running it's imperative to see the timing of events as the issue begins to occur. The load bank will allow them to bring the amp draw on the generator right up to it's limits - which will quickly show a slipping belt by the indicating a decline in HERTZ.
While on the load bank, running at max amperage, this will also cause the unit to build heat and become heat soaked quickly - no need to run for 12 hours! Once all the electronic components (control board, rotor, stator) are heat soaked if they are bad, they will fail quickly with the expansion/contraction from the heat.
Once the units fails and sets the 37 error it's imperative that they quickly do the ohm measurements on the rotor, stator and quad windings while it's still hot.
In some cases the 37 can be caused by a failing ignition magneto which causes the unit's ignition timing to become either retarded or advanced. BUT you would most likely hear the generator sputter, cough, perhaps even backfire a few times before it shuts itself down, so if you're not experiencing any of that then I would start troubleshooting elsewhere.
If all else checks ok then it's entirely possible the control board is at fault, but I've never replaced one on this error code.... From my experience it's always been the drive belt system....
Unfortunately, unless it is the control board, the generator will have to be removed from the coach and disassebled to get to either the drive belt or the magnetos..
Voici d'ailleurs le texte en anglais qui donne la réponse, si tu n'es pas bon en anglais, tu peu faire une traduction avec Google traduction:
I'll assume it's an HGJAB model generator.
An error 37 can be tricky, and it sounds as if the shop you have it at knows this. There are a wide range of items that can trigger this error, but in many cases I've repaired it's the drive belt slipping due to a seized tensioner pulley.
The only definitive way to find exactly what's wrong is for the service center to hookup a load bank to your generator while it's in the coach and tell-tale voltmeters on a break-out box. As it's running it's imperative to see the timing of events as the issue begins to occur. The load bank will allow them to bring the amp draw on the generator right up to it's limits - which will quickly show a slipping belt by the indicating a decline in HERTZ.
While on the load bank, running at max amperage, this will also cause the unit to build heat and become heat soaked quickly - no need to run for 12 hours! Once all the electronic components (control board, rotor, stator) are heat soaked if they are bad, they will fail quickly with the expansion/contraction from the heat.
Once the units fails and sets the 37 error it's imperative that they quickly do the ohm measurements on the rotor, stator and quad windings while it's still hot.
In some cases the 37 can be caused by a failing ignition magneto which causes the unit's ignition timing to become either retarded or advanced. BUT you would most likely hear the generator sputter, cough, perhaps even backfire a few times before it shuts itself down, so if you're not experiencing any of that then I would start troubleshooting elsewhere.
If all else checks ok then it's entirely possible the control board is at fault, but I've never replaced one on this error code.... From my experience it's always been the drive belt system....
Unfortunately, unless it is the control board, the generator will have to be removed from the coach and disassebled to get to either the drive belt or the magnetos..